標準簡介:
本標準適用于新建、擴建和改建的民用建筑工程室內環境污染控制。 1、標準明確了適用于新建、擴建和改建的民用建筑結構工程和裝飾裝修工程的室內環境污染控制,不適用于民用建筑工程交付使用后,非建筑裝修產生的室內環境污染控制。簡單的說就是毛坯和精裝(沒有擺放活動式家具之前)房都可以采用本標準進行驗收。
2、室內空氣中污染物種類在原標準的基礎上增加了甲苯、二甲苯,合計7種,分別是:甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡、TVOC。
3、甲醛檢測允許使用經過定期校準的便攜式檢測儀進行檢測,當發生爭議時,應以現行國家標準GB/T18204.2中AHMT分光光度法的測定結果為準。
4、提高室內空氣污染物濃度限值,特別是在Ⅰ類民用建筑工程中甲醛限量值由原標準≤0.08mg/m3調整到≤0.07mg/m3,苯限量值由原標準≤0.09mg/m3調整到≤0.06mg/m3,給后期活動式家具進入導致的污染物濃度超標預留了適當的空間,減少了本標準與GB/T18883-2002之間的沖突。
5、加強了幼兒園、學校教室、學生宿舍等Ⅰ類民用建筑抽檢數量,檢測房間不得少于房間總數的50%,且不得少于20間,當總數小于20間時,應全部檢測。
6、優化了1000平米以上污染物濃度檢測點數的要求,每增加1000 m2增設1個點,增加面積不足1000 m2時按增加1000 m2計算。
7、明確了室內空氣中氡濃度的檢測方法:泵吸靜電收集能譜分析法、泵吸閃爍室法、泵吸脈沖電離室法、活性炭盒-低本底多道γ譜儀法。
8、材料甲醛釋放量檢測采用了人造木板甲醛釋放量測定的環境測試艙法GB18580《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》和干燥器法GB/T17657《人造板及飾面人造板理化性能試驗方法》,其中環境測試艙法為促裁法。
9、更加明確了苯系物與揮發性有機化合物TVOC的T-C復合吸附管(2,6-二苯基對苯醚吸附劑175mg和石墨化碳黑-X吸附劑75mg)取樣檢測方法,進一步完善并細化了取樣測量要求。
10、對室內裝飾裝修設計提出了污染控制預評估要求及材料選用具體要求,為室內污染治理企業開展事前治理提供了新的方向。
11、對自然通風的Ⅰ類民用建筑的最低通風換氣次數提出具體要求,最小通風換氣次數不應低于0.5次/h,必要時應采取機械通風換氣措施。這樣有效的解決了室內污染治理企業在治理通風條件較差的環境中難以達標,導致責任不明確的問題。
12、Ⅰ類民用建筑室內裝飾裝修時、Ⅱ類民用建筑中地下室、不與室外直接自然通風的房間,不允許使用溶劑型膠粘劑粘貼塑料地板。
13、裝修過程中使用的木地板及其他木質材料,嚴禁采用瀝青、煤焦油類防腐、防潮處理劑。
14、室內污染物采樣設備應選用恒流采樣器,采樣過程中流量應穩定,流量計校準。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|